首先,疏散门、疏散走道等处的净高度,是保障人员疏散通道上没有障碍物、顺利疏散的必要条件,可以理解为“硬件”建筑构件的要求;
第二,最小清晰高度是考虑发生火灾时烟气层的沉降对人员疏散的影响,不是不能通行,只是上部烟气层可能影响人员能见度,同时吸入烟气可能让人窒息,影响疏散速度。不仅要考虑最小清晰高度,还要考虑储烟仓厚度,以净空高度3m为例,走道保证1.5m以下为最小清晰高度,但是储烟仓厚度(自然排烟储烟仓不小于600mm,机械排烟不小于500mm),所以挡烟垂壁底边设置在距离地面2.4—2.5m的高度满足规范疏散净高度的要求,也满足最小清晰高度要求。简单理解清晰高度属于对烟气层控制的要求,类似“软件”。
硬件必须做到位,软件尽量保证。