消防问答 > 建筑防火 提问

消防水泵房通向建筑(100m以下)内的门

建筑防火通用规范和消防设施通用规范实施后,原规范需设置甲级防火门的强制性已废除,消防水泵房通向建筑(100m以下)内的门是否可以用乙级防火门就可以了?

请老师指点一下,谢谢

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-05-09

建规是乙级防火门,消水规是有前置条件的甲级防火门

不少人认为通用规范废止强制性后,消水规的有前置条件的甲级防火门要求与通用规范不冲突,在新消水规修订之前此内容还可以按照非强制性条文使用

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-09

通用规范实施确实废止了原来《水规》中的强制性条文,但是在通用规范实施后,各个技术标准应该陆续修订,在新的技术标准修订完成前,水泵房的防火门仍按照甲级防火门要求,不属于强制性条文,属于“应”的条款。新的技术标准修订后以公布的版本为准。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭