厂房间的连廊达到哪些条件后必须安装喷淋
提 交
共 3 回答
潘天坤 25-05-09
首先考虑这个厂房是否设置喷淋,然后考虑连廊是否有可燃物,是否属于火灾危险较高的场所
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-05-09
第一种情况是原来设计的室外连廊,单位自己封闭起来了,这种不合规的,原来两个独立建筑现在连成一个建筑;
第二种情况,原来就是封闭式连廊,看图纸中连廊属于哪个防火分区,如果该防火分区其他部位设置了喷淋,连廊处也应设置喷淋,防止火灾蔓延到临近建筑。
喧哗 25-05-10
我们单位的理解是是否有防火门,根据建规6.6条,建筑专业无法进行防火分隔的场所应设置防火分隔水幕。