在实际应用中,低压压力开关设有下限启动,和上限停止,但是规范中提出低压压力开关不可以自动停泵,可是现有很多项目在低压压力开关压力达到上限后可以停泵,是否合理
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-05-10
肯定不能设置上限停泵,低压压力开关一定要设置上限的话,设置到一个不可能达到的数值,例如设置到8MPa,10MPa,就不会出现自动停泵了。
0 赞 0 踩 [回复]举报