常见错误:偏心异径管顶平接的选型错误!
规范要求 根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接; 其他如50084,51457,50498,50898亦由此要求就不一一赘述了。
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)
总结 偏心异径管长度不应小于管径差的5-7倍且坡度不大于30° 建议在施工过程中或者之前指出该指导性意见,不建议在施工后提出该细节问题,否则容易挨揍。。。。