
vicher
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
110KV变电站主控楼建筑性质是属于厂房还是公共建筑?
发表评论: 变电站属于工业建筑(动力用厂房),不属于民用建筑。
2025-04-14 10:20
-
电动汽车充电桩设置问题
发表评论: 若定性为室外停车场,参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求,设置相关消防设施。
2025-04-14 09:41
-
电动汽车充电桩设置问题
发表评论: 露天停车位,需参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求,控制防火间距。
2025-04-11 09:12
-
防火门什么时候设为常开式或常闭式?有具体的规范没?
发表评论: 《建筑设计防火规范》第6.5.1条。
2025-04-09 17:15
-
工业厂房丙类火灾危险性作业与戊类危险性作业区域同处于一个厂房内时,是否可以通过防火措施隔离戊类作业区域,从而将整个厂房认定为戊类
发表评论: 建议查阅《建筑设计防火规范》第3.1.2条相关内容。
2025-04-09 17:12
-
一类高层住宅主卧是避难间,主卧里边的卫生间外窗也需要做乙级防火窗吗?
发表评论: 此条做法依据于《建筑设计防火规范》第5.5.32条内容。个人理解,该房间定性为安全间更为贴切。对于房间门的要求,规范规定了宜采用乙级防火门;对于外窗的要求,规范规定了耐火完整性不宜低于1.00h,另外满足此性能要求的外窗有别于防火窗;且此条非强制性条文,考虑实际日常使用,个人理解可适度放宽要求。《住宅设计规范》第5.8.6条:厨房和卫生间的门应在下部设置有效截面积不小于0.02m的固定百叶,也可距地面留出不小于30mm的缝隙。防火门有密闭要求,用于卫生间不太妥当。
2025-04-09 17:06
-
网吧的楼梯梯段宽度取值问题
发表评论: 《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 第4.1.6条条文内容,强调商店建筑营业区的垂直交通如解决不好,既不利于平日使用,更满足不了应急疏散,其中营业区的公用楼梯和室外楼梯的最小梯段净宽度定1.40m,是考虑使用时至少上下各一股0.70m宽的人流。个人理解,处于商店建筑营业区范围内,对于公众疏散使用的楼梯,均会面临条文提到的安全风险,均应满足公用楼梯最小净宽要求。
2025-04-09 16:43
-
地下车库通过住宅楼梯疏散时,通道上的门应采用什么防火门
发表评论: 该区域是否属于避难走道?避难走道需满足《建筑设计防火规范》第6.4.14条的要求。
2025-04-09 14:41
-
镇中教学楼 背后 居民住宅楼 防火间距 某个 角落多处 小于 4米, 符合规范么?有什么依据符合规范?
发表评论: 多层建筑,可考虑按《建筑设计防火规范》5.2.2条注5处理。
2025-04-08 15:23
-
该车为设是否置合规合法?
发表评论: 《车库建筑设计规范》4.1.5条规定的机动车与墙、柱、护栏之间的最小净距,车位尺寸大于机动车,两者不能一概而论。
2025-04-08 15:08
-
防火墙处的梁,需要建筑给结构提条件吗?
发表评论: 建议先区分清楚简支梁跟连续梁的概念,《建筑设计防护规范》仅对简支梁提出要求;对于上部设有防火墙的连续砼梁,满足《混凝土结构耐火性设计标准》相关要求即可。
2025-03-31 16:52
-
一层架空层围起来属于扩建吗?
发表评论: 依据《民用建筑通用规范》(GB55031-2022)总则条文说明,改建:或因建筑使用性质、结构体系改变而进行的建设行为或项目;依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)总则条文说明,改建:是指建筑变更使用功能和用途,或全面改造,如厂房改为餐厅、住宅改为宾馆、办公改为宾馆或办公改为商场等;依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)总则条文说明,改建:是指对原有建筑的功能或者形式进行改变,而建筑的规模和建筑的占地面积均不改变的新建建筑。该情况为建筑局部位置使用功能调整,属于改建工程;该工程若未取得相关行政许可,属于违建行为;若有违建行为,依据《民法典》,涉嫌侵权。
2025-03-14 17:47
-
二类高层公共建筑是否需要设置火灾自动报警系统
发表评论: 条件不明确,需根据建筑的使用性质、结合《建筑防火通用规范》第8.3.2条及《建筑设计防火规范》第8.4.1条要求进行判定。
2025-03-11 14:18
-
餐饮需要烟感吗
发表评论: 结合《建筑防火通用规范》第8.3.2条及《建筑设计防火规范》第8.4.1条,看该场所是否在地下室、半地下室及一类高层公共建筑内,是否带有歌舞娱乐性质。
2025-03-11 10:33
-
煤化工项目中储运设施如转运站高度超过24m,是否需要设消防车登高场地
发表评论: 是否需要设置看是否属于高层建筑;《建筑设计防火通用规范》3.4.6条:高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。此条规定了高层工业与民用建筑设置消防车登高操作地的基本要求。
2025-03-11 09:57
-
三层办公楼,就一层设置公测和无障碍厕所了,二层,三层没有卫生间,这种布置符合规范要求吗?
发表评论: 《民用建筑设计统一标准》第6.6.1.1条:厕所、卫生间、盥洗室和浴室的位置选择应方便使用、相对隐蔽,并应避免所产生的气味、潮气、噪声等影响或干扰其他房间。室内公共厕所的服务半径不宜超过50.0m;《建筑与市政工程无障碍通用规范》第3.2.4条:公共建筑中的男、女公共卫生间(厕所),每层应至少分别设置1个满足无障碍要求的公共卫生间(厕所),或在男、女公共卫生间(厕所)附近至少设置1个独立的无障碍厕所。
2025-03-10 09:36
-
二次装修设计审查问题
发表评论: 对于特殊建设工程,依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部58号令)第十五条处理;若涉及特殊消防设计,依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部58号令)第二十条申请组织专家评审。
2025-01-15 10:54
-
地下商业建筑天花装修材料需要A级
发表评论: 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中未提到LED屏幕这种装饰材料。此情况看能不能参灯饰去考虑;装规第4.0.16条提到:灯饰应采用不低于 B1 级的材料。
2025-01-09 10:33
-
消防法释义
发表评论: “依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用”针对的是特殊建设工程;“其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用”针对的是除了特殊建设工程以外的其他建设工程。
2025-01-02 16:52
-
请教下各位大佬,办公建筑套间内的走道是否还需要按双面布房1.5M设计?
发表评论: 新的建筑设计防火标准尚未颁布,《建筑设计防火规范》GB5016-2014相关条文仍为消防设计及审查的指导性文件。有关办公楼走道宽度要求见《建筑设计防火规范》GB5016-2014第5.5.18条及《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第4.1.9条相关规定。
2025-01-02 15:42