山林古建筑布置火灾报警系统,现场条件不满足线路暗埋敷设,请问还有其他什么合适的敷设方式吗?
发表评论: 文物建筑防火设计规范 WW/T0125-20258.2.7 由于线路敷设、维护困难或文物保护需要不允许敷设线路的文物建筑或场所,可采用无线火灾自动报警系统或独立式火灾探测报警器无线组网系统。
2025-04-15 12:01
-
灭火器满5年还需要维修吗?
发表评论:
2025-04-15 10:44
-
气体灭火电磁驱动装置上下两个保险销应该拔哪一个?
发表评论:
2025-04-11 12:46
-
请问开放式公园内部是否需要设置消火栓?有硬性要求吗?
发表评论: 公园设计规范 GB51192-2016https://gf.cabr-fire.com/m/list-1175.htm3.5.7 公园内的用火场所应设置消防设施,建筑物的消防设施应依据建筑规模进行设置。
2025-04-10 15:58
-
七氟丙烷系统按下“紧急启动按钮”时,是否会有30s的延迟
发表评论:
2025-04-10 12:29
-
致16死39伤,四川九鼎大楼重大火灾调查报告公布
发表评论: 四川自贡九鼎大楼“7·17”重大火灾事故调查报告全文,19人涉嫌重大责任事故罪https://b.1190119.com/m/article-11575.htm
2025-04-10 10:18
-
河北承德一养老院火灾,致20人死亡!
发表评论: 原因还未知
2025-04-09 23:27
-
一层临街商铺内室内消火栓来自市政直接供水,室内消火栓压力无法达到规范值,现场没有增压泵,市政管网压力是够的,报告怎么判断?
发表评论: 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
2025-04-09 16:49
-
消防喷头距离送风口距离
发表评论: 来源:全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水 2009版
2025-04-08 16:47
-
如何确定高位消防水箱的有效水位、最高报警水位、最低报警水位?具体的规范依据有哪些???
发表评论:
2025-04-08 16:15
-
火灾自动报警控制器(联动联)必须设置自动状态吗,哪一条规范?
发表评论: 将消防设施设成手动状态构成犯罪吗?https://b.1190119.com/m/article-9658.htm
2025-04-08 15:33
-
泡沫灭火药剂测试方法
发表评论:
2025-04-08 08:26
-
维保有技术标准吗?
发表评论:
2025-04-07 09:46
-
干粉炮驱动气瓶
发表评论: 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-20035.4.4 干粉驱动装置应采用高压氮气瓶组,氮气瓶的额定充装压力不应小于15MPa。干粉罐和氮气瓶应采用分开设置的型式。超过22年的产品了,还能使用吗
2025-04-03 15:04
-
自喷喷头挡水板面积及尺寸要求
发表评论:
2025-04-03 11:59
-
风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨
发表评论:
2025-03-28 13:37
-
室外地上消火栓安装高度 (0.64米)的规范依据
发表评论: 栓口450mm,顶部差不多就是640mm了,是教材上面的数据图片来源:13S201 室外消火栓及消防水鹤安装
2025-03-28 11:56
-
楼梯拐角处是否需要设置疏散指示标志灯具
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)人民防空工程设计防火规范 GB50098-20098.2.2 消防疏散标志灯应设置在下列部位: 1 有侧墙的疏散走道及其拐角处和交叉口处的墙面上; 2 无侧墙的疏散走道的上方; 3 疏散出入口和安全出口的上部。消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-20184 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
2025-03-28 10:35
-
请教一下各位大佬,建筑高度7.160 m, 体积7327立方米,单层丙类厂房,这个消火栓栓口动压取多少?
发表评论:
2025-03-28 10:25
-
公寓客房是否每间都应设置应急照明?
发表评论: 宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-20224.1.4 设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。条文说明: 当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具。特别注意的是:根据建筑防火通用规范 GB55037-2022,出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑可不设置火灾自动报警系统。相关阅读:旅馆建筑是否必须安装火灾自动报警系统?
2025-03-21 08:56