消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼梯拐角处是否需要设置疏散指示标志灯具

楼梯拐角处是否需要设置疏散指示标志灯具,依据是什么?

消消刘 | 2025-03-27 20:42
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-03-28 10:23 00 [回复]举报

楼梯拐角处必须设置方向标志灯,依据为GB 51309-2018和GB50016-2014,具体安装高度≤1.0m,间距≤20m。《建筑设计防火规范》疏散走道及其转角处需设置灯光疏散指示标志。

消防资源网 2025-03-28 10:35 00 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009

8.2.2 消防疏散标志灯应设置在下列部位:    

1 有侧墙的疏散走道及其拐角处和交叉口处的墙面上;    

2 无侧墙的疏散走道的上方;    

3 疏散出入口和安全出口的上部。


消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

4 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。

关闭

关闭

手机APP下载