  • 山林古建筑布置火灾报警系统,现场条件不满足线路暗埋敷设,请问还有其他什么合适的敷设方式吗?
    发表评论: 耐火金属管、防火线槽、无线信号传输技术(无需物理线路连接)等。结合《文物建筑防火设计导则》的消防总体布局要求,优先选择对建筑本体干预最小的方式‌。

    1 0 2025-04-15 11:49

  • 为什么很多网吧的客户告诉我,单间不装门
    发表评论: 网吧通过不安装小单间门体来规避消防验收风险,同时降低装修成本,这种做法虽影响隐私体验,但其实符合现行消防规范要求‌。

    1 0 2025-04-15 08:26

  • 500平方以下的火锅店需要报消防做开业检查吗?
    发表评论: 公众聚集场所属性‌:火锅店属于《消防法》定义的“公众聚集场所”(餐饮类),一般需在开业前完成消防安全检查‌。‌面积与功能影响‌:即使面积<500㎡,仍需根据地方具体豁免标准判断是否免检。例如:四川省:300㎡以下餐饮场所可免检‌;北京市:无论面积大小均需检查‌;河南省:100㎡以上餐饮场所需强制检查‌。

    0 0 2025-04-14 17:22

  • 消防控制室
    发表评论: 规范里规定的消控室设置的是消防电话总机和外线电话啊。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116‌ ‌条款5.6.3.1‌:明确要求消防控制室需设置消防专用电话总机,并在消防水泵房、发电机房、配变电室等与消防联动相关的机房设置固定电话分机‌。‌条款6.7.5‌:规定消防控制室应设置可直接报警的外线电话,同时分机需分布在手动报警按钮、消火栓按钮等关键位置‌。‌《消防设施通用规范》GB55036-2022‌ ‌条款12.0.10‌:强制要求消防电话网络为独立系统,消防控制室需配置专用电话总机及外线电话,确保火灾时通信可靠性‌。‌

    0 2 2025-04-14 16:34

  • 临时用电审批
    发表评论: 一、责任主体划分‌归口管理部门‌:临时用电的统筹管理由‌设备/电气管理部门‌负责(如设备部、设备动力部)‌。具体职责包括:审批用电申请、监督现场电气安全、设备维护等‌。‌安全监管部门‌:安全部门(安环部或EHS部门)负责‌安全监督‌,包括审核安全措施、检查合规性、组织培训等‌。不直接审批用电申请‌,但需对高风险场景(如易燃易爆区域)的安全措施提出要求‌。二、临时用电审批流程‌常规审批流程‌:‌设备/电气管理部门是终批部门‌,负责审核用电需求合理性、电气设备合规性及技术可行性‌。需办理《临时用电作业许可证》,明确用电范围、时限及安全措施‌。‌安全部门参与场景‌:若临时用电涉及‌高风险作业‌(如动火、易燃易爆区域),需同步办理《动火作业许可证》等,此时安全部门需对关联风险控制措施进行审核‌。安全部门可要求设备部门补充安全措施,但‌不直接签署用电许可证‌‌。三、执行要点总结‌职责分工‌:‌设备/维修部门‌:技术审批、现场管理;‌安全部门‌:监督、培训、风险提示‌。‌合规要求‌:所有临时用电必须通过设备部门审批,未经审批不得接电‌;安全部门定期抽查执行情况,违规用电可要求停工整改‌。‌结论‌:临时用电申请由设备/维修部门终批,安全部门负责监督审核关联安全措施,无终批权限‌。

    0 0 2025-04-14 15:37

  • 多信息复合标志灯设置
    发表评论: 在已有满足基础标识功能的前提下,可不强制使用多信息复合标志灯,场所面积小、疏散路径简单(如仅一个出口),且常规疏散指示灯已能清晰指引方向,则复合标志灯设置可能冗余‌。

    0 0 2025-04-14 15:22

  • 气体灭火系统
    发表评论: 通风换气以自动启动为主,手动操作需在防护区外执行,严禁在防护区内设置手动装置‌。

    0 0 2025-04-14 15:11

  • 七氟丙烷的有效期
    发表评论: 七氟丙烷药剂在无泄漏、密封良好的条件下,理论上有效期非常长久的。实际使用中应以‌钢瓶年限‌和‌系统维护周期‌为主要参考,同时结合存储条件动态调整检测频率,确保灭火系统可靠性‌即可。

    0 0 2025-04-14 08:32

  • 多层酒店卫生间是否需要设计喷淋
    发表评论: 现行规范虽未直接规定卫生间喷淋豁免条件,但结合原高规的合理性条款及实际工程经验,‌住宅户内小面积卫生间‌:满足特定条件时可豁免喷淋‌;公共区域卫生间‌(如走道、前室)宜按公建标准设置喷淋‌。公共建筑‌则无论卫生间面积大小,原则上均需设置喷淋系统,除非属于“不宜用水扑救的部位”且经消防论证通过‌则不设计喷淋。

    1 0 2025-04-11 17:26

  • 110KV变电站主控楼建筑性质是属于厂房还是公共建筑?
    发表评论: 一般认为若主控楼与生活办公功能完全分离(如单独建设独立办公楼),且该办公楼不参与生产流程,则可能按民用建筑处理‌。若110kV变电站主控楼因直接关联生产运行,则属工业建筑‌。

    0 0 2025-04-11 17:20

  • 关于消防控制室值班值守的问题
    发表评论: A地作为独立建筑,即使其消防设备可被B地远程控制,仍需按《建筑设计防火规范》要求设置本地消防控制室并安排专职值班人员‌。B地远程控制A地设备的功能属于技术辅助手段,但‌不能替代现场值守‌。除非A地与B地属于同一产权单位,且两栋建筑共用一套消防管理系统(如园区集中控制中心),可向消防部门申请将A地控制室改为无人值守模式,但需满足:(1)B地控制室具备实时监控A地全部消防设施的冗余能力;(2)A地设置自动报警及联动装置的故障反馈机制;(3)确保A地消防设备在断网状态下仍能独立运行‌。

    0 0 2025-04-10 15:06

  • 七氟丙烷系统按下“紧急启动按钮”时,是否会有30s的延迟
    发表评论: 七氟丙烷系统按下紧急启动按钮后‌存在可调延迟(0-30秒)‌,具体时长由系统设定决定。

    0 0 2025-04-10 11:38

  • 消防水带的使用年限
    发表评论: 消防水带无强制使用年限要求。仅要求依据GB6246-2011《消防水带》通过‌性能检测‌(如外观破损、内层老化、耐压强度等)判断是否符合使用要求‌。

    1 0 2025-04-09 17:09

  • 消防安全评估
    发表评论: 主要是:《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016。1、疏散门净宽不小于1.2m来自 GB50016-2014第5.5.15条、JGJ39-2016第4.1.7条;疏散走道宽度修正‌:托儿所、幼儿园的疏散走道最小净宽度应为‌1.4m‌(依据:JGJ39-2016第4.1.6条)。2、修正:现行《建筑设计防火规范》(GB50016-2014第8.3.4条)规定,仅当单层建筑面积>1500㎡或总建筑面积>3000㎡时才需设置自动喷水灭火系统。谢谢。

    0 0 2025-04-09 16:58

  • 该车为设是否置合规合法?
    发表评论: 您说的是有道理。根据《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第4.1.5条:小型机动车与墙、柱、护栏及其他构筑物间的最小净距离纵向为0.5米,横向为0.6米,机动车间横向间距为0.6米。如图片中车位测量满足则车位合规合法。但是开发商应该要考虑到,进风机房属于消防或人防工程配套设施,若停车位紧邻其门口,车辆可能阻挡防火门开启,导致紧急情况下人员无法进入机房操作设备或进行维修‌。另外进风口距离停车如此近可能堵塞进风通道,降低排烟效率,影响火灾时的烟雾控制能力‌。

    0 0 2025-04-08 15:38

  • 消防设备能屏蔽多久
    发表评论: ‌原则上禁止屏蔽‌:感烟探测器、感温探测器及消火栓按钮‌不得直接屏蔽‌,维修时应优先更换备品‌。‌临时屏蔽时限‌:若因特殊原因需临时屏蔽单只设备,需在‌5个工作日内完成维修‌并解除屏蔽状态‌。‌操作记录要求‌:所有屏蔽操作需保留记录至设备报废,并纳入消防管理档案‌。

    0 0 2025-04-08 15:27

  • 消防广播、应急照明与疏散指示系统联动启动后,不能随主机复位而复位,需手动复位。
    发表评论: 规范未强制要求自动复位‌,消防广播、应急照明与疏散指示系统联动后手动复位符合现行标准‌。

    0 0 2025-04-08 15:00

  • 在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。
    发表评论: 消防主机在‌24小时有人值班且关键系统保持自动‌的前提下,允许设置为手动状态‌。依据就是现行《建筑消防设施的维护管理》未明确禁止火灾报警控制器设置在手动状态。设置部分地区(如江苏南通)明确支持此操作模式。

    0 0 2025-04-08 14:50

  • 火灾自动报警控制器(消防主机)是否可以设置在“手动状态”?
    发表评论: 消防主机在‌24小时有人值班且关键系统保持自动‌的前提下,允许设置为手动状态‌。

    0 0 2025-04-08 14:47

  • 模拟探测器报警
    发表评论: 不同品牌主机功能差异较大,部分控制器需通过“设备调试”“回路测试”或“信号注入”菜单实现模拟报警‌。一般来说通过消防控制室主机菜单‌可直接模拟特定感温探测器报警‌‌。

    0 0 2025-04-08 14:34