消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体灭火系统

气体喷放完毕后,通风换气如何开启?开启装置能否在防护区内

空中 | 2025-04-14 11:16
请写下您的回答回答

回答 | 2

潘天坤 2025-04-14 14:48 10 [回复]举报

一般会设置室外启停操作装置,原理上这样子也合理

开启装置如果在防护区内,可能不方便马上进入开启




EHS专家-DL 2025-04-14 15:11 00 [回复]举报

通风换气以自动启动为主,手动操作需在防护区外执行,严禁在防护区内设置手动装置‌。

关闭

关闭

手机APP下载