消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

不同规范关于消防应急灯具定义的电压不同的理解问题。

初步看了一下新规  消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024 中关于A型消防应急灯具的定义采用直流供电,额定工作电压不大于48V的灯具。” 在规范“消防应急照明和疏散指示系统技术标准” GB51309-2018 中,关于消防应急灯具的定义为:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具

两本规范对于灯具电压的定义是不一样的,我们该以哪个为准?正文还未看,可能尚有其他歧义,我们该如何处置?

望指点。

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-05-06

新标准实施后,定义按新标准执行,GB51309后续如果修订肯定也是会相对应修改的


1 0 [回复]举报

消防网友68723 25-05-06

个人觉得按最新的规范,2018版规范或许会修订

0 0 [回复]举报

李勤 25-05-07

同一级别规范,以最新规范为准,不同级别规范国标大于地方规范及行业规范。

0 0 [回复]举报