请教一下:中庭的防火卷帘由几樘卷帘组成,每樘卷帘分别有一个电机,控制箱的话可以只设置一个同时控制同一个中庭的所有卷帘电机吗?有个项目第三方提出要每樘卷帘都一个控制箱,相关的通用规范也没有明确,我又查不到相关的规范作支撑
通用规范要求
6.4.8 用于防火分隔的防火卷帘应符合下列规定:
1 应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能;
2 耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求;
3 应在关闭后具有烟密闭的性能;
4 在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能。