消防问答 > 火灾自动报警 提问

消防供配电备用电源与消防报警主机备用电源关系

消控室内如果消防报警主机都有自带的备用电池,那消控室内消防供配电是否可以不用设置备用电源,也不需要双电源转换装置呢?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS专家-DL 25-04-30

不可以。消防报警主机的自带备用电池仅用于‌短暂过渡供电‌(如主电源切换间隙或火灾初期断电),其容量通常仅能维持‌30min~1h‌的应急操作,无法满足消控室在火灾全周期的持续供电需求。同时消控室供电必须设置‌独立备用电源‌(如柴油发电机、EPS等),确保消防设备在火灾期间持续运行。备用电源容量应覆盖所有消防负荷且持续供电时间≥3h。

消防用电设备必须采用‌双电源末端切换‌供电,消控室作为核心消防控制单元,其配电箱需配置双电源转换装置(ATS),确保主电源故障时自动切换至备用电源。若仅依赖备用电池,主电源故障时可能因切换延迟导致设备中。

1 0 [回复]举报

小唐12321 25-04-30

按这栋建筑走,如果有就肯定要拉过来

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-04-30

二级负荷及以上需要末端切换,需要在消防控制室设置切换装置

火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭