请教一下各位专家,3万立方米的大型冷库保温材料规范要求防火等级是什么,2016年建成的冷库采用的是可燃保温材料合规吗。
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-04-29
有没有消防验收合格证,以前大部分都是可燃的。只是最近保温材料冷库全链条。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-04-30
保温隔热材料的燃烧性能应符合下列规定:
1 冷库库房采用金属面绝热夹芯板等轻质复合夹芯板做保温隔热围护时,夹芯板芯材的燃烧性能不应低于B1级,且B1级芯材应为热固性材料。
2 建筑外围护结构的外墙及顶棚采用内保温隔热系统时,保温隔热材料的燃烧性能不应低于B1级。隔热材料表面应采用不燃性材料做保护层。
潘天坤 25-05-06
冷库保温材料不允许使用可燃材料,目前形势比较严峻,已经发生多起类似事故,全国范围内应该都是从严执行(即使建成年限较早,目前也应执行规范要求)
从规范要求来说,冷库保温材料燃烧性能不应低于B1级(冷库设计标准GB50072-2021内有相关要求)
最新问题
关闭