消防取水口(井)横向接管管径要求?如下示例(三)、示例(四):

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-05-05

记不清哪里看过了,记得是这样规定的,单台消防车取水时,管径 不小于DN150; 多台消防车同时取水(如2~3台),管径需 不小于DN200,并校核流量是否满足需求。

0 0 [回复]举报

重庆消防 25-05-07

按室外用水量计算管径,个人觉得与消防车的数量无关。

0 0 [回复]举报