消防问答 > 自喷灭火系统 提问

玻璃球没颜色了会不会影响爆破呢


请写下您的回答回答

共 7 回答

小唐12321 25-04-24

拆都拆了,直接倒开水看看会不会爆

0 0 [回复]举报

徐峰看景 25-04-24

喷头褪色不直接影响喷头爆破,https://mp.weixin.qq.com/s/sI9svyzEFN0bbrRrNbbRgQ

0 0 [回复]举报

消防网友16220 25-04-24

假货吧

0 0 [回复]举报

周家斌 25-04-25

换了吧,没有颜色了不便于日常检查,也不满足喷头的参数标定了,深颜色在吸热方面是优于无色,碰头的热敏感应灵敏度是有色高于无色的(对火焰照射吸热不一样)。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-25

若玻璃球内部液体未泄漏且结构完整,爆破温度仍由液体膨胀特性决定,颜色本身不影响物理性能;若颜色消失与液体泄漏或玻璃球裂纹有关,则可能无法正常爆破。可按规范进行抽样热敏性能测试来确定。

0 0 [回复]举报

消防资源网 25-04-25

这种是被撞漏液

0 0 [回复]举报

dyf214 25-04-27

确定不是无色的?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭