消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自然排烟窗和防火窗在材质和耐火要求上有什么区别?

建筑外墙设置自然排烟窗进行自然排烟,那么是否需要满足可开启防火窗的耐火等级要求?反之,可开启防火窗是否可以作为自然排烟窗?

文艺春秋 | 2023-12-20 15:49
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-12-20 17:04 00 [回复]举报

建筑外墙设置自然排烟窗进行自然排烟,如果因为外部保温或者其他原因对耐火等级有要求的话,是需要满足可开启防火窗的耐火等级要求


可开启防火窗可以作为自然排烟窗


无论是作为自然排烟,还是防火分隔的外窗,不能因为本身设置目的的不同,导致火灾的蔓延。要看此处开口有没有防火分隔的要求,而不是看此处开口的功能。

潘天坤 2024-12-30 13:39 00 [回复]举报

防火窗不可以作为自然排烟窗,原理上不一样

规范要求防火窗是发生火灾后应具有自动关闭的功能,而自然排烟窗是发生火灾之后需要开启排烟,两种不同用途的窗户不可混用


关闭

关闭

手机APP下载