消防设施通用规范关于灭火器的要求!被提强条!

通用规范10.0.1条第5款,配电室放灭火器被提强条,设计中这条咋执行?注明火灾时可断掉灭火?

尐_aoft | 2023-06-20 21:09
请写下您的回答回答

回答 | 2

同同不同 2023-06-20 21:27 10 [回复]举报

 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。这条么?您要表达什么意思?

个人认为条文中的意思是超过1kV的带电设备火灾时不能断电的不应采用灭火器带电扑救即为字面意思,仅仅是不能用灭火器在带电的情况下扑救,但未禁止使用譬如气体灭火系统、超细干粉灭火系统、细水雾灭火系统等针对该类型火灾的扑救。


潘天坤 2025-04-15 14:42 00 [回复]举报

需要备注“禁止在带电的情况下扑救”,即可