甲类厂房内能否采用自带蓄电池的A型灯具

甲类厂房消防应急和疏散指示系统采用集中控制型,灯具能否采用自带蓄电池的A型灯具?甲类厂房内会产生可燃气体。

永锅 | 2023-03-06 16:17
请写下您的回答回答

回答 | 2

张牙舞爪的张 2023-03-06 20:07 00 [回复]举报


A型灯具只有安装高度要求(净高小于等于8米);对于必须采用集中控制型集中电源应急照明灯具,常见部位就是地面标志灯了(防潮需要)。对于甲类场所应急照明灯具选型本人目前暂未找到。

周家斌 2023-03-06 22:51 10 [回复]举报

采用防爆灯具,验收参考:电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50257-2014