消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消火栓泵的联动启动的烦恼

根据火灾自动报警设计规范4.3.1当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

根据火灾自动报警验收规范4.17.6应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:     1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;

这两条规范是不是矛盾?这个消火栓泵的联动启动到底是消火栓按钮通过控制器直接联动启动,还是必须在本区域内有两个报警点的情况下才能启动?

消防网友5724 | 2022-09-26 09:26
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 15

2022-09-26 13:24 00 [回复]举报

设计规范和验收规范都需要满足。

一个火警信号+一个消火栓按钮信号即应联动启泵

消防网友5724   回复: 2022-09-27 09:32

这样不满足验收规范吧。验收规范不是要求两个火灾信号吗?

0    2 [回复]举报

消防网友73633 2022-09-28 23:50 20 [回复]举报

是有矛盾。火规:是消防按钮动作信号加一个探测器或加一个手报启动水泵。火灾自动报警验收规范应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作才会启动水泵。

根据有关规定,两种方式都可以用。

周家斌 2022-09-30 14:29 00 [回复]举报

设计规范和施工验收规范修订不同步造成的。

huanglong3721 2022-10-08 10:18 60 [回复]举报

1、规范有冲突的以最新的规范为准。

2、消火栓启泵功能已弱化,主要是指示位置,消火栓泵自动启动主要以泵出口的低压压力开关或水箱出水的流量开关联锁启泵为主。

souer 2022-10-10 10:58 20 [回复]举报

并不冲突,老规范消火栓按钮是直接启泵,新规范是联动启泵及 两个探测器或一个探测器+一手报,此时消防联动控制器已经发出联动信号,扑救人员如需使用消火栓灭火即可触发报警区域内的消火栓按钮,此动作就作为消火栓泵的启动信号启动消防水泵。 

消防网友60269 2022-11-01 18:38 00 [回复]举报

火设规是一栓+该栓所在报警区域内任一探测器,仅2个。火验规是1、同一任意报警区域内2探+1栓;2同一任意报警区域内1探+1手+1栓;1和2都可以,需要3个

唐唐 2022-11-02 15:48 00 [回复]举报

应该是防火分区的两个感烟或一个感烟一只手报,再加上该防火分区的一个消火栓按钮,所以应该是2+1启动水泵。


消防网友71161 2022-11-17 10:37 10 [回复]举报

不矛盾啊,你仔细理解就可以发现,设计规范里面说到“应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号”。已经说的很明确了,有报警的功能和启泵的联动触发信号。而验收规范里面说法更加具体了,两只探测器,或一只探测器和一只手报,同时还要使消报按钮动作。前后说法一致,没有问题!

豆啊豆 2022-11-21 20:40 00 [回复]举报

火灾自动报警系统与消火栓系统不要混淆,与逻辑成立了,就一定起泵吗?关键还要看系统是否有水泄露,压力是否降低才回靠低压压力起泵,联动了水压不变,我认为不会起泵,但是按了消火栓按钮,就相当于多线盘启动按钮,直接起泵,也就是消火栓按钮参与联动报警不参与联动起泵。他是直接起泵

消防网友64579 2022-11-22 01:08 00 [回复]举报

并不冲突,火规只是规定消报参与联动,并没说唯一,验规增加了联动条件。个人理解,消报作用和水流指示器类似,主要起指示的作用。

消防网友40540 2022-11-25 09:37 00 [回复]举报

不矛盾

采风 2022-11-27 12:09 00 [回复]举报

现在消火栓泵启泵已弱化,平时通过低压压力开关保证管网中压力。消火栓按钮只是报告位置。当火灾发生时,通过压力开关报警或水箱流量开关报警至主机。压力开关同时启动消火栓泵

东东1 2022-11-28 07:17 00 [回复]举报

本区域仅两个报警信号,不能联动启动消火栓泵,因为及时有火警,不一定使用消火栓!

注意: 消报具有两个功能,一是报警信号,二是 启动信号

所以,消火栓泵启动,需要两个报警信号,确认火灾发生,一个启动信号,确认需要消防泵启动。

先有两个火警信号,确认火灾,但不一定需要启泵,所以,需要消报的启泵信号。

先有消报信号,就相当于一个申请启动信号,一个火警信号了,再加上一个火警信号,就符合,客观火警形成,实际需要启动消火栓泵的条件。就应该启泵了!

说晕了!

消防网友72588 2022-12-22 12:39 00 [回复]举报

不冲突,启动方式如下:

①两个火灾探测器报警信号启动。

②一个火灾探测器报警信号+一个消火栓按钮信号启动。

③一个消火栓按钮报警信号+一个手动火灾报警按钮信号启动。(这两个形状差不多)


消火栓按钮,一般在消火栓箱内

手动报警按钮不设置在消火栓箱内,一般在离消火栓箱不远的墙面上


关闭

关闭

手机APP下载