消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

1.3倍喷水强度怎么实现?

格栅顶之类的通透性吊顶要求喷淋1.3倍喷水强度,如何实现,是看水泵流量满足就行了吗?需要改喷淋头之间的间距吗

消防网友62117 | 2025-05-08 15:10
请写下您的回答回答

回答 | 3

wetom 2025-05-08 16:44 00 [回复]举报

按原设计参数喷水强度的1.3倍重新做水力计算,可能要改喷头间距。

EHS专家-DL 2025-05-08 17:10 00 [回复]举报

实现形式要系统性协同调整喷头参数、管网设计及水泵性能。单一的改变水泵流量不能满足规范要求。比如也可能需要改成K值更大的喷头来保证在相同工作压力下可输出更大流量等。是否需要改喷淋头之间的间距主要看水力计算验证。

牛丫头消防课堂 2025-05-10 00:17 00 [回复]举报

格栅顶之类的通透性吊顶,喷淋喷水强度需要按照1.3倍考虑,因为火灾危险性未变动,不要求调整喷头间距,但是需要核实喷淋泵能不能满足流量要求,再就是通透性吊顶区域喷淋管道的管径,因为流量大需要管径大。

关闭

关闭

手机APP下载