此建筑是否需要消防车道进入内院
发表评论: 分开其中一栋是高层,那就是要设环形了。环形就是你说的那样,要从中间穿过。这个没有疑问的
2023-03-09 14:01
-
IG541
发表评论: 洁净气体灭火器
2023-03-08 22:32
-
防火分区面积如何划分
发表评论: 消防验收意见书如果按丙1类仓库验收,就150平米。
2023-03-08 19:34
-
智慧消防,谁来买单?
发表评论: 目前市面上的智慧消防主流为防火巡检记录打卡,无限网络报警,数字化隐患排查……15年就开始提智慧消防,目前主流的都比较简易。采用的客户主要为政府职能部门及大型联锁企业。没有3c强制认证或专项技术认证报告产品,发生火灾事故是不能作为已履职消防安全职责,结果就是由产权单位与委托单位负责。
2023-03-08 18:46
-
此建筑是否需要消防车道进入内院
发表评论: 你得看验收意见书,两栋建筑是否按一栋验收还是两栋,按一栋验收,长边之和大于220米,要设置。参照《建规》7.1
2023-03-08 18:38
-
GB50116-2013 4.1.6中“消防设备”的定义
发表评论: “应”那与声光警报一路信号触发岂不是矛盾了?
2023-03-08 18:29
-
GB50116-2013 4.1.6中“消防设备”的定义
发表评论: 消防电梯迫降信号是报警区域内两路报警信号
2023-03-08 18:28
-
歌舞娱乐场所双面布房疏散走道的宽度?
发表评论: 1.4米且疏散宽度不少于1米/每100人。
2023-03-08 12:32
-
GB50116-2013 4.1.6中“消防设备”的定义
发表评论: 声光一路信号就会触发报警;你只能这样理解,两路报警信号联动触发的逻辑只是自动启动各项设备方式中的一种。
2023-03-08 12:30
-
停用消防设施责任人的处理意见
发表评论: 需要审批,向当地消防大队报备后,才能给予该建筑部分消防设施停用,对消防设施停用区域进行告知通知。
2023-03-08 12:21
-
甲类厂房内能否采用自带蓄电池的A型灯具
发表评论: A型灯具只有安装高度要求(净高小于等于8米);对于必须采用集中控制型集中电源应急照明灯具,常见部位就是地面标志灯了(防潮需要)。对于甲类场所应急照明灯具选型本人目前暂未找到。
2023-03-06 20:07
-
排烟设施问题
发表评论: 要。安全出口不能当做防排烟设施一种。
2023-03-06 19:58
-
敞开楼梯作为疏散楼梯
发表评论: 商业服务网点最不利点到安全出口步行距离不超过22米。满足这个条件可作为安全出口。
2023-03-06 19:57
-
78米写字楼,能否做方便?
发表评论: 满足防火分隔前提下,可以设置多个厅室。可参考大型商业综合体四层及以上的电影院。
2023-03-05 10:08
-
78米写字楼,能否做方便?
发表评论: 是的,平面布置办公会议厅、多功能厅确实有这个要求;肯定要复合标准的前提下才能设置。
2023-03-05 10:05
-
美容门诊部需要设置独立楼梯吗?
发表评论: 除了电影院和高层幼儿机构外,目前没有这个要求
2023-03-04 07:34
-
末端试水启动时间
发表评论: 5分钟
2023-03-03 18:30
-
消防水泵吸水管
发表评论: 水泵设置要满足自灌式吸水,他说的就是这个意思;并没有静压要求。
2023-03-03 12:18
-
储罐的设置
发表评论: 按照你的意思,我可以理解为厂房跟仓库设置在同一建筑内。分隔和平面布置满足情况下,应该没问题吧。
2023-03-03 12:15
-
储罐的设置
发表评论: 也估计得看什么行业。如果没有行标那就得按国标
2023-03-03 12:12