  • 高位水箱高度大于喷淋泵扬程
    发表评论: 高位水箱容积也是常规36立方,高度80米,喷淋泵仅地下室设,喷淋泵扬程55米,中间没有设计减压阀。 我提出质疑,设计要求给出规范依据

    0 0 2023-05-24 18:36

  • 高位水箱高度大于喷淋泵扬程
    发表评论: 好的,如果没有设减压阀也是可以的吧

    0 0 2023-05-24 18:33

  • 高位水箱高度大于喷淋泵扬程
    发表评论: 意思是如果不设减压有没有违反规定,那个我是举个例子而已

    0 0 2023-05-20 14:45

  • 高位水箱高度大于喷淋泵扬程
    发表评论: 我想知道是不是一定要设减压阀,有没有规范规定。我不是问减压阀的设置

    0 0 2023-05-20 14:43

  • 市电监测如何接线
    发表评论: 设计院和产品说明均要求端子接220伏市电哦,不是接信号

    0 0 2022-12-29 16:32

  • 排烟口位置设置
    发表评论: 几个相邻防烟分区,有些防烟分区有设,有的没有,但是同属同一防火分区。是大空间餐厅约600平方米,