
刘洋 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:2
关注:4
关注
-
500平方以下的火锅店需要报消防做开业检查吗?
发表评论: 依据北京发布的《聚焦打造“北京服务”持续优化公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查办理六项措施》,自 2024 年 6 月 28 日起,北京市建筑面积在 300 平方米(含本数)以下的公众聚集场所在投入使用、营业前可不办理消防安全检查。目前,全国各地尚未全部执行一定面积以下的公众聚集场所可以不申请营业前消防安全检查。具体可参考这个公众号发布的文章:出台“300平方米以下的公众聚集场所可不办理营业前消防安全检查政策”的省市汇总https://mp.weixin.qq.com/s/eM9HQf8_YgQAkb5E7Kn3sA
2025-04-15 09:31
-
义务消防队人数要求
发表评论: 《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)6.3/人员密集场所应根据需要建立志愿消防队,志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。志愿消防队白天和夜间的值班人数应能保证扑救初起火灾的需要。
2025-03-12 09:09
-
是否全国各地对于改造项目都要求做消防评估?
发表评论: 辽宁省发布的《辽宁省既有建筑改造工程消防技术指南(2024年版)》3.3章节要求:既有建筑改造应做消防安全评估。https://mp.weixin.qq.com/s/s1ZMSTmXh8VAhUjuPj291A?token=1288039401&lang=zh_CN
2025-02-06 09:37
-
灭火器配置
发表评论: 根据国家现行规范标准的要求,除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外,高层住宅建筑的公共部位、公共建筑、厂房、仓库、储罐(区)、堆场、加油加气加氢站、地铁站等场所应设置灭火器,单、多层住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。这篇微信公众号文章汇总了相关场所应设置灭火器的规范条文,链接如下:https://mp.weixin.qq.com/s/VHcSaw2zKZ35cj7ETnFyCQ?token=1245886349&lang=zh_CN
2025-01-10 08:55
-
电动摩托进地下一层有规定吗?
发表评论: 公安部2017年12月29日发布的《 关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》中规定,严禁在建筑内的公共区域停放电动车或为电动车充电。其中,电动车包括电动自行车、电动摩托车和电动三轮车。
2024-12-24 09:05
-
台球厅是属于歌舞娱乐还是公共娱乐
发表评论: 你说反了,公共娱乐场所包含歌舞娱乐场所,而不是“公共娱乐也是歌舞娱乐的一种”。
2024-12-09 11:37
-
台球厅是属于歌舞娱乐还是公共娱乐
发表评论: 台球厅属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐场所。https://mp.weixin.qq.com/s/IvZG_VvXwcSgtxA6hEOGvA?token=1014220519&lang=zh_CN
2024-12-09 09:39
-
没吊顶的情况下可以做下喷么
发表评论: 当配水支管布置在板下,且满足喷头溅水盘至顶板的距离,可以做下垂型喷头,参见国标图集《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)P68页图1,如下:
2024-07-30 14:02
-
消防控制室需要做防静电地板吗
发表评论: 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019/23.4.3条款有要求,如下:
2024-06-26 10:16
-
消防水池、泵房服务半径
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014/6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定: 1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡; 2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡; 3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。共用即指消防水池、水泵、管网、水泵接合器、消防水箱等合用的消防设施。
2024-05-15 09:07
-
酒店布草间是否需要设置乙级防火门?
发表评论: 布草间属于旅馆建筑内的附属库房,与建筑内其他部位应采用防火隔墙、防火门窗分隔。依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)6.2.3-4/民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定。
2024-05-15 08:55
-
关于旅馆客房内设置消防广播的问题
发表评论: 旅馆建筑设计规范 JGJ62-2014/6.3.5-2/当客房利用电视机播放背景音乐及广播时,宜另设置应急广播系统。独立设置背景音乐广播时,应能受火灾应急广播系统强制切换。民用建筑电气设计标准 GB51348-2019/16.2.9-3/在发生火灾时,应将客房背景广播强切至消防应急广播。
2024-05-10 11:31
-
消防稳压罐是否属于特种设备
发表评论: 《中华人民共和国特种设备安全法》第二条,本法所称特种设备,是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。
2024-03-05 16:39
-
自动喷淋系统末端喷头设置防晃支架是否有规范出处?
发表评论: 依据找的很牵强。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)5.1.15-6规定的是竖直安装配水干管的固定要求。很显然,末端试水装置的竖向管道不属于配水干管。不过,从管道固定牢固的角度考虑,可以安装防晃支架。
2024-02-22 14:00
-
地下商超能向相邻的车库借用安全出口进行疏散吗?
发表评论: 不可以。商店建筑设计规范 JGJ48-2014/5.1.4 除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。
2024-02-18 09:20
-
为什么住宅建筑首层既设置了火灾显示盘,又设置区域报警器?
发表评论: 根据国家标准《火灾报警控制器》(GB4717-2005),火灾报警控制器按照应用方式分为独立型、区域型、集中型、集中区域型四种类型。区域型火灾报警控制器是具有向其他控制器传递信息功能的控制器,具有火灾报警控制器相应的功能,如火灾报警、故障报警、自检、复位、屏蔽等,并且至少可以启动声光警报器等消防设备。 火灾显示盘是安装在楼层或报警区域内的火灾报警显示装置。当建筑物内发生火情后,火灾报警控制器发出报警信号,同时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上。 综上,火灾显示盘是火灾自动报警系统的末端设备,是用来接收、显示火灾报警控制器发出的报警信号的。因此,不能用火灾显示盘代替区域火灾报警控制器。
2024-01-26 10:45
-
地下带充电桩设施的车库消防
发表评论: 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-2018)/6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定: 1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。 2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。 3 每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。当采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。 4 当防火隔墙上需开设相互连通的门时,应采用耐火等级不低于乙级的防火门。 5 当地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时,应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247487229&idx=5&sn=7a782bf5a5b1f1439e4a4a65e05e90b3&chksm=c06ab540f71d3c567207edc35eeb0822f1de2caa5ca2cf3b83aadafc6e106473aba016be7642&token=1583292117&lang=zh_CN#rd
2024-01-23 08:31
-
公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?
发表评论: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018年版8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 2 中庭; 3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间; 4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间; 5 建筑内长度大于20m的疏散走道。
2024-01-21 11:32
-
排烟风机的安装
发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 6.3.4-4/风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)5.2.7/防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)5.2.7条文说明:防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。该柔性短管应满足排烟系统运行的要求,即在当高温280℃下持续安全运行30min及以上的不燃材料。本条为强制性条文,必须严格执行。综上所述,独立使用的消防防排烟风机不应采用柔性连接。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485744&idx=5&sn=2db0ac3f5ccbc281cd74c5092afca758&chksm=c06ab28df71d3b9b597f15eb07de7421cc468b4ce7e11d936d694896ec16d1c386498e58cd7e&token=1749292473&lang=zh_CN#rd
2024-01-17 08:30
-
试验消火栓是否需设置消火栓报警按钮
发表评论: 试验消火栓设置的目的是为了检查消火栓系统的运行状况以及测试消火栓系统的功能。由于消火栓泵由低压压力开关或流量开关连锁控制启动,这就大大降低了试验消火栓设置消火栓按钮的必要性,毕竟用试验消火栓测试消火栓系统功能时,也不要需用消火栓按钮启泵,低压压力开关或流量开关就可以满足要求。国家建筑标准设计图集《室内消火栓安装》(15S202)P54页,说明的第2条:消防按钮是否设置由设计确定。如下图所示:可见,试验消火栓未要求必须设置消火栓按钮,是否要设置,还是应由设计单位的设计人根据项目具体情况确定。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247486556&idx=1&sn=ea4b0f1d43c08259193f22de5cb0b6b8&chksm=c06ab7e1f71d3ef700c8cd680fe46a5ac86626da4cecd50e8eae1548d119263b92d615080654&token=1749292473&lang=zh_CN#rd
2024-01-16 08:30