消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

明亮晶莹

大家多多交流,共同进步

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防控制室内是否可以设置床铺
    发表评论: 防火分隔,要采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其隔开,门窗亦采用乙级防火门窗,休息室应有直通室外的安全出口。如果在负一层,要用甲级防火门。如果只是在中间用普通墙隔开,与消防控制室共用一个疏散出口,就不符合要求。

    0 0 2023-05-19 16:33

  • 消防控制室值班问题?
    发表评论: 需要,消防控制室通用技术要求 GB25506-2010中“4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:     a)  应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;”这里所说的消防控制室,并没有特指是主消防控制室。

    0 0 2023-05-19 16:26

  • 酒店客房内必须设置消防喇叭吗?
    发表评论: 消防广播喇叭是安装在公共区域的。也就是电梯间,走廊位置设置的,不是必须设置在房间内的。

    1 0 2023-05-19 16:17

  • 水性漆火灾危险性
    发表评论: 具体问题具体分析,你说的很笼统,但最低应该是乙类

    0 0 2023-05-19 15:54

  • 消防救援窗
    发表评论: 没有规定必须设

    0 0 2023-05-19 15:52

  • 关于消防重点部位的提问
    发表评论: 消防泵房是消防重点部位    公安部 61号令:第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。  消防泵房属于对消防安全有重大影响的部位。

    0 0 2023-05-19 15:51

  • 检测检测工作量不少于10人•日具体是什么意思?谁给解释一下
    发表评论: 规定了工作量要求:大于十万的项目,如果10人去检测,不少于一天完成。如果5人去,就得两天完成。这个项目,不应少于5人。

    0 0 2023-05-19 15:27

  • 氧气瓶组,即氧气集装格是按气瓶选择与明火的距离还是按储罐的,有官方解释吗
    发表评论: 不应小于10米

    0 1 2023-05-19 15:22

  • 喷淋头数量
    发表评论: 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。

    1 0 2023-05-19 15:20

  • 120平的小诊所需要出消防检测报告吗?
    发表评论: 只要设置有《消防法》规定的消防设施,就应该进行竣工消防验收前的消防设施检测,投入使用后每年应进行消防设施的年度检测。

    0 0 2023-05-19 15:14

  • 喷塑厂房属于乙类吗
    发表评论: 也属于喷漆,只是和普通的喷涂工艺部不同,喷漆属于乙类,静电喷涂,比一般的喷涂工艺更危险,静电喷涂产生的漆雾飞溅少,虽然改变了涂装作业的工作环境,但存在高压火花放电危险,因此,静电喷涂防火要求应该更高。

    0 0 2023-05-19 15:05

  • 消防中控室
    发表评论: 消防控制室不一定要安装消防远程监控,没有强制规定的。安装摄像头,监视员工工作,这本身并不是违法。但用人单位使用摄像头应受到如下限制: 1.安装监控设备应当按规定报批备案。 2.应当向员工明示先知,因为这些监控手段的使用会使雇员的人格尊严部分丧失,如未明示则有偷窥之嫌。 3.监控仅限于工作场所和工作时间,监控的内容仅限于与企业的经营活动有关,4.用人单位对受监控的员工个人隐私信息负有严格保密义务,不得随意公开。 5.员工有权知悉监控信息资料的储存情况,有权要求用人单位妥善保存监控信息并定期限销毁。 6.公民享有平等权,所安装的摄像头应面对整个场所,不得只针对特定的一个人。

    0 0 2023-05-19 14:37

  • 楼梯间可能自然通风?
    发表评论: 你假设的条件不具体,住宅建筑是否设防烟楼梯间的高度标准是33米,你只说50米以下,到底多高呢?问题是你楼梯间开窗2平米,是否能满足自然通风的要求,如果满足要求,可以。如果不满足通风要求,应设置机械加压送风系统或设置防烟楼梯间。建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

    0 0 2023-05-19 14:21

  • 带锁具阀门是什么样式?
    发表评论: 6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。  本条并非强调报警阀进出口均应设置信号阀,而是强调当设置控制阀时,应采用信号阀或配置能够锁定阀板位置的锁具。目的是为了防止误操作造成供水中断。设带锁具的阀门,这种情况多出现在地下人防车库中,喷淋管道难免需要穿过人防的防护墙和防护隔断墙,根据人防规范的有关规定,管道穿人防防护墙的内侧和防护隔断墙的两侧,需要设公称压力不小于1.0Mpa的铜芯闸阀。这些阀门当然不能都采用信号阀,因此,就有了:当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。之要求。

    1 0 2023-03-22 15:24

  • 办公室相邻防火分区防火门等级
    发表评论:      当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。防火墙上开门,只能开甲级防火门。     这个甲级防火门,可以算入安全出口,但不能计入直通室外的安全出口。此外,利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,还应保证直通室外安全出口的数量,即建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个。

    1 0 2023-03-22 14:31

  • 发生火灾时,排水泵是否需要切电
    发表评论:     你说的是地下室排水泵还是排污泵呢?这两个泵的要求是不一样的。只要能确认不是供电线路发生的火灾,地下室排水泵电源,就可以先不立即切断,只要在水系统动作前切断,就不会发生触电事故及二次伤害。    如果是排污泵,属于切断后不会带来损失的非消防电源,确认火灾后就应该立即切断电源。

    0 0 2023-03-22 14:18

  • 电气照明线路用线规格有规范吗?
    发表评论: GB50259-96  电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范:2.0.2  照明用线分为民用建筑,工业建筑,  室外 铝线最低不能低于2.5mm2,   铜线分别不低于      0.5mm2, 0.8mm2,1.0mm2,   铜芯软线分别不低于0.4mm2,0.5mm2,1.0mm2

    1 0 2023-03-22 11:18

  • 二层独立商业安全出口的设置
    发表评论: 你题目描述的不清楚,你是单独的两层的小商业房还是住宅楼下的商业服务网点,如果是二层的商业服务网点,两层面积小于200平方可以通过一个一拖二的楼梯疏散到首层,但是要保证从二层的任意一点到室内楼梯,经过楼梯到达首层,然后到室外的距离之和符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.5.17要求。你现在两层的面积加起来300平方,超过了200平方,所以必须设置两个安全出口。

    0 0 2023-03-22 11:00

  • 征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
    发表评论: 首先应为密室逃生场所定性,个人认为消防措施应该比歌舞娱乐游艺场所高一级,应设置声音或者视像警报,应能从外看到密室人员的一切行动。场所的疏散门应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,且在打开后能自行关闭。在密室逃脱过程中能随时手动按钮中断密室过程,点亮密室内的应急照明。紧急状态下,安全出口标志灯点亮,疏散距离比一般歌舞娱乐游艺场所缩短。

    0 0 2023-03-22 10:17

  • 娱乐场所在一,二,三楼时,厅室是否需要2小时的防火墙和乙级防火门与其他部位做分割?
    发表评论: 不是防火墙,而是防火隔墙。建筑防火通用规范 GB55037-20224.3.7 歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定:    1 应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层;    2 当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡;    3 房间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔;    4 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。

    0 0 2023-03-22 09:52

1
积分
21
提问
1
回答
20

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭