消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

代号风筝

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防控制室直通室外的门
    发表评论: 消防控制室直通室外的门可为普通门

    0 0 2025-03-27 15:47

  • 求大神解答,一类高层公建全楼装修,这个装修项目是否认定为特殊工程,谢谢!
    发表评论: 特殊

    0 0 2024-06-11 09:08

  • 清晰高度和储烟仓高度计算
    发表评论: 1:为保证人员疏散,挡烟垂壁(含活动挡烟垂壁下垂后)底边下的净高不应低于2.0m。2:对于走道或空间净高不大于3m 的区域,自然排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 20%,且不小于 500mm;机械排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 10%,且不小于500mm。

    0 0 2024-05-28 16:20

  • 请教一下高位水箱问题
    发表评论: 1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa; 4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

    1 0 2024-05-28 16:00

1
积分
4
提问
0
回答
4

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭