消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

King_pzlo

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 有机肥生产厂房 火灾危险性分类?
    发表评论: 机肥生产厂房定性应该属于丙类厂房,要看产生可燃气体的工艺的部位是否小于厂房面积的5%。如果小于5%就属于丙类厂房,如果大于或等于5%则属需要查看可燃气体的爆炸下限是否≤10%来判定甲类或者乙类厂房。

    0 0 2024-01-17 23:34

  • 高层住宅的裙房内设置网吧需要设喷淋吗
    发表评论: 主体建筑属于高层,歌舞娱乐场所就需要设置自动喷水灭火系统

    0 0 2024-01-17 18:17

  • 高层住宅的裙房内设置网吧需要设喷淋吗
    发表评论: 裙房设置防火墙分隔后,防火分区、防火间距、疏散楼梯形式、百人宽度和疏散距离 这四项可以独立。但消防设施应按照整体建筑高度来确定。

    1 2 2024-01-17 08:48

  • 喷头最小间距
    发表评论: 要看什么场所、什么喷头、什么系统才能确定喷头的最小间距。≤8米净高的室内场所采用标准覆盖型晒水喷头最小间距是1.8米,采用扩大型晒水喷头最小间距是2.4米;如果是民用净空高度大于8米-18米的场所和厂房8-12米的场所最小间距1.8米-3.0米;如果是防护冷却系统的喷头最小间距是1.8-2.4米。

    1 0 2024-01-17 08:37

  • 健身房的人员密度取值问题
    发表评论: 为什么按0.5/㎡呢?有没有具体的规范或者文件支持?

    0 0 2024-01-16 17:54

  • 地下楼梯间开窗位置
    发表评论: 不可以,地下楼梯间超过了1层。不满足封闭楼梯间不超过1层且与室外标高差小于10米时可以设置1.2㎡窗口或直通室外门。设计图内为2层的封闭楼梯间,应采用机械防烟。

    0 0 2024-01-16 17:49

  • 独立设置的小消防泵房,地下部分不到3米,需要设置封闭楼梯间吗
    发表评论: 除住宅套内楼梯外(指类似于别墅或自建房外,地下半地下楼梯间需要设置封闭楼梯间或防烟楼梯间,超过3层或者与室外地面标高大于10米需要设置防烟楼梯间。且楼梯间内要设置防烟设施。当封闭楼梯间为负一层且不大于10米时,在首层设置1.2㎡窗口或首层门能直接开向室外。

    0 0 2024-01-16 17:22

  • 丙类厂房,生产橡胶产品,是否需要设置喷淋
    发表评论: 高层丙类厂房;占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单多层丙类生产厂房均需要设置自动喷水灭火系统

    0 1 2024-01-16 11:16

  • 儿童活动场所之校外培训机构
    发表评论: 主要是要判定校外培训机构的性质是什么,如果招收的年龄低于12岁就需要认定为儿童活动场所,那就需要2+1+乙级门与建筑其他部位进行分隔。具体可参照《建通规》关于民用建筑平面布置里4.3.3-4.3.6的条文说明,里面有关于儿童活动场所的定性。

    0 0 2024-01-16 11:01

  • 排烟和防烟可以在同一防火分区内吗?
    发表评论: 排烟和送风就不在同一个空间内,无论机械加压或者自然防烟只在楼梯间和前室。排烟无论机械排烟或者自然排烟只在房间或者走道、中庭。你说的应该是补风吧?补风可以设置在同一防烟分区内,同一防烟分区水平距离超过5米即可,补风量大于50%排烟量即可。

    1 0 2023-12-18 08:34

1
积分
11
提问
1
回答
10

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭