消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

罗文斌

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 消防给水管道45度翻弯
    发表评论: 有没有可以支持的规范,现在甲方非要改成90度翻弯,这样的话就没办法增加综合支架了

    0 0 2023-11-15 11:48

  • 这是湿式报警阀吗?
    发表评论: 应该是湿式报警阀,上面的阀门是泄水阀(实验阀)应是常关(打开后会有有压水排出,等待5分钟以内警铃,压力开关会动作,水泵启动),下边这个阀门是报警管路阀门,应为常开(打开后正常不会排水,喷淋末端或者上面泄水阀打开以及水泵启动时会有水排出,并且警铃动作),如果下面的阀门关闭那么消控室将会收不到这个报警阀组的报警信息。题外话,这个报警阀组看起来比较老,建议和物业人员在场的情况下在开阀门,也有可能报警阀组故障这个阀门不能开

    0 0 2023-08-29 09:50

  • 火灾声警报器应具有语音功能
    发表评论: 你说的是声光吗?我没明白你想表达什么意思,声光属于输出设备,你说的语音功能属于输入设备吧

    0 0 2023-08-29 09:42

  • 喷淋阀组间应该设置消防电话吗?
    发表评论: 应该需要设置,依据我的施工经验办公楼,厂房建筑的报警阀间都有设计,但是住宅建筑也确实见过没有设置的,应该和建筑的防火性质有关吧

    1 0 2023-08-29 09:40

  • 探测器设置
    发表评论: 我见过静电地板下面设置感烟探测器的,也见过设置空气采样的,一来看图纸上有没有,二来要看架空静电底板和地面的高度以及静电地板所在区域的面积,地板下消防设备的维护保养成本特别高,施工难度也很大,空间不够

    0 0 2023-08-29 09:37

1
积分
7
提问
2
回答
5

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭