潘天坤 2024-10-22 15:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
在吊顶内也是属于明敷设,民用建筑吊顶内敷设的消防应急疏散照明系统线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护,非民用建筑要看是否属于消防配电线路明敷设的情况
建规GB50016有“消防配电线路明敷设应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护且采取防火保护措施“的要求,民标GB51348有“在吊顶内敷设的消防应急疏散照明系统线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护”要求
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑