乙类6项仓库

“除乙类第6项物品外的乙类仓库,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于25米”  

第一个问题:乙类第6项仓库的火灾危险性较其它乙类是高还是低?

第二个问题:乙类第6项仓库与重要公共建筑的防火间距有无要求?有,是如何规定的

豆豆屁wmt | 2022-07-21 16:47
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


精彩评论

充楞装傻 2022-07-22 17:26

一、火灾危险性相同都是乙类;

二、2019建规意见稿:

除乙类第6项物品外的乙类仓库, 与民用建筑的防火间距不宜小于25m 与重要公共建筑的防火间距不应小于50m 与明火或散发火花 地点的防火间距不应小于25m 与铁路、道路等的防火间距不 小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。

解释:乙类6项物品,主要是桐油漆布及其制品、油纸油绸及其制品、浸油的豆饼、浸油金属屑等。实践证明,这些物品在常温下与空气接触能够缓慢氧化,如果积蓄的热量不能散发出来,就会引起自燃,但燃速不快,也不爆燃,故这些仓库与民用建筑的防火间距可不增大。


查看原文
回答 | 2

充楞装傻 2022-07-22 17:26 20 [回复]举报

一、火灾危险性相同都是乙类;

二、2019建规意见稿:

除乙类第6项物品外的乙类仓库, 与民用建筑的防火间距不宜小于25m 与重要公共建筑的防火间距不应小于50m 与明火或散发火花 地点的防火间距不应小于25m 与铁路、道路等的防火间距不 小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。

解释:乙类6项物品,主要是桐油漆布及其制品、油纸油绸及其制品、浸油的豆饼、浸油金属屑等。实践证明,这些物品在常温下与空气接触能够缓慢氧化,如果积蓄的热量不能散发出来,就会引起自燃,但燃速不快,也不爆燃,故这些仓库与民用建筑的防火间距可不增大。


豆豆屁wmt   回复: 充楞装傻2022-07-24 13:52

非常感谢

0    0 [回复]举报