消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?


如图所示,一多层健身体工训练楼标准层,净高小于6m,走廊净长度66.9m,宽2.4m,每层一个防火分区,面积小于2500平,敞开式楼梯间,健身房用全空气中央空调系统,所有房间窗户均为不可开启固定窗,按《烟规》4.2.4,我将走廊划分为2个防烟分区,并在走廊5轴处和楼梯间入口处设置挡烟垂壁,不采用机械排烟情况下,按《建规》8.5.3和《烟规》4.6.3条,各房间面积均为100平以下,且不满足自然排烟,应用4.6.3-3款,需要在走廊两侧设置面积不小于2平的自然排烟窗口并满足其距离不小于走道长度的2/3,请问走廊长度是整个2个防烟分区的长度66.9m,还是每个防烟分区内走廊的长度33.45m?按照4.6.3"除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量应符合下列规定.......",我理解这个长度应该是一个防烟分区内的走廊长度,及图示的33.45m长为走廊长,可是走廊排烟窗能布置吗?又如何布置哪?想请教各位老师,盼复!图片点击可放大看,已经上传。


wenhua | 2022-06-20 13:33
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 14

刘丽波 2022-06-20 15:07 00 [回复]举报

仔细看一下烟规4.6.3的大标题,是一个防烟分区的排烟。

wenhua   回复: 刘丽波2022-06-20 18:06

这道题的排烟窗口存在一个防烟分区内任一点到排烟窗口距离超过30m的情况了,此题类似今年注册建筑师考试设备题的第二题,我把图改了一下,其实我是想问运用4.6.3-3款如何布置排烟窗位置?规范中说的“排烟窗口的距离不应小于走道长度的2/3”其中的走道是指整个楼层走道长,还是采用自然排烟的防烟分区内的走道长?怎样计算一个防烟分区内走道的长度?是否能采用自然排烟的方式?因为一层楼的走道长可以一部分机械排烟,一部分自然排烟,有好几个防烟分区。所以规范这里的走道长度是哪个长度?我将走廊宽度改为2.7m,走廊长度改为58.5m了。如改后的下图

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 刘丽波2022-06-20 22:49

大标题是防烟分区的要求,当然是单个防烟分区的两侧各2平的可开启排烟窗了。距离不小于防烟分区长边长度的2/3了。

0    0 [回复]举报

牛疼 2022-06-20 15:09 00 [回复]举报

我想补充问一句,如果没有机械排烟设施,这种房间属于无窗房间还是有窗房间?

wenhua   回复: 牛疼2022-06-21 21:11

您的固定窗名词解释在哪本书上查的?求教。

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: wenhua2022-06-22 09:59

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  定义条文中明确的

0    0 [回复]举报

铛铛 2022-06-20 15:47 10 [回复]举报

我觉得这个本身就不能考虑自然排烟,1.房间全是固定窗没办法自然,走道和房间应该用同一种排烟方式,2.走道中间设置挡烟垂壁,排烟口设置在两端,距离最远点超过30米,也不能考虑自然

机械排烟的话,可以把排烟口设置在吊顶内以保证距离最远点<30米,而且题目说了采用通风空调系统了,层数不知道,所以在保证控制阀不超过10个的情况下,可以考虑合用系统吧。

我是这么理解的,也可能不对

wenhua   回复: 铛铛2022-06-20 16:55

你说的对,离排烟窗口超过30M了,自然排烟那就分3个防烟分区,其实我主要想问4.6.3-3款如何布置排烟窗放哪的问题。而且走道长度怎么算,是每个防烟分区内的走道长度还是整个走道长度?我把图改了一下,走廊宽2.7了,这样能做自然排烟吗?见下图

0    0 [回复]举报

铛铛   回复: wenhua2022-06-21 12:52

当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。明显这个是房间和走道都需要设置排烟的,所以只要在走道两端设窗就好了,没有2/3的要求。

0    0 [回复]举报

wenhua   回复: 铛铛2022-06-22 11:28

这张图走廊宽2.7m,长58.5米,划分2个防烟分区,每个防烟分区要自然排烟的话,按照这篇论文及规范4.6.3 https://www.fx361.com/page/2020/0910/9803714.shtml,介绍,房间100平米以下不能自然排烟的情况,不是应该执行4.6.3的第三款吗?不就出现不小于2/3走廊长度的排烟窗布置了吗?可是好像每个防烟分区不是两端都具有布置排烟窗的条件。我没太搞懂您的不需要考虑2/3的回答

0    0 [回复]举报

消防网友62117   回复: wenhua2022-07-06 17:29

楼梯间应改为封闭楼梯间,房间无可开启外窗无法自然排烟,为地上面积大于50平面的无窗房间,需设置排烟设施(自然排烟窗或机械排烟口),根据烟规4.6.3-4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60 m³/ (h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)排烟窗口不超过30M。

0    0 [回复]举报

好叭   回复: 铛铛2023-07-31 11:05

请问这个可开启外窗是指门开启的有效面积还是窗框口的面积?有些窗门只能开到一半不到行吗?

0    0 [回复]举报

消防黄河 2022-06-28 22:59 10 [回复]举报

第一,该场所应采用封闭楼梯间。第二,该场所房间内应设置排烟设施。第三,您改动前后两次图,走道均无法实现自然排烟。具体走道排烟窗三分之二距离位置等参照烟规图示,已经很清楚了。

周家斌 2022-06-30 10:40 00 [回复]举报

“排烟窗口的距离不应小于走道长度的2/3”是按照防烟分区的。

关闭

关闭

手机APP下载