消防用水量
发表评论:
2023-08-31 12:01
-
送风管设置
发表评论: 既然知道不符合规范,按要求整改就行
2023-08-31 11:52
-
利达火灾报警
发表评论: 增加总线盘,找利达厂家调试(现在利达主机调试需要厂家提供调试验证码24h内有效)
2023-08-31 11:50
-
消防电梯前室及合用前室短边不应小于2.4m
发表评论: 我记得之前工程师考试时有个误差±5%(刚查一下,没找到)
2023-08-31 11:48
-
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.9第9条关于建筑面积小于300㎡且位于地上1~3层的歌舞娱乐放映游艺场所设置自动喷水灭火系统的问题
发表评论: 参考建规任一层。(歌舞娱乐的场所)
2023-08-31 11:23
-
自动仓储
发表评论: 这是房间的体积还是货架的体积? 首先应设灭火设施,如湿式 预作用 细水雾 气体,看你场所是否堆垛,货架是否托板(通透性等)
2023-03-16 12:01
-
防火间距问题
发表评论: 建规和通用规范,是对大多数建筑的通用规范,建规、通用规范是基础,专业规范是补充,专业规范严于通用规范的,遵从专业规范。
2023-03-16 11:54
-
公共建筑同一楼层由多功能组合的消防设计
发表评论: 首先按规范耐火等级要求进行分隔,消火栓、喷淋流量按使用危险性最大的业态取值。然后还要考虑疏散(比如有些业态要求独立疏散楼梯)。
2023-03-16 11:51
-
2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。
发表评论: 设置标识,或操作说明,警戒防撞(比如室外消火栓)
2023-03-16 11:49
-
草坪砖能否作为消防救援场地
发表评论: 不满足承重要求和坡度要求等,就不可以。
2023-03-16 11:48
-
草坪砖能否作为消防救援场地
发表评论:
2023-03-16 11:47
-
住宅建筑首层或二层设置物管用房超过300平方米,建筑怎么定性?
发表评论: 大于这个面积或不是类似使用性质,就不能算作商业服务网点。
2023-03-16 11:46
-
某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?
发表评论:
2023-03-16 11:44
-
一类高层住宅建筑防烟楼梯首层的安全出口前设置了向下的踏步阶梯,是否符合规范要求,是否需要按1.4m内不可设置踏步规范的要求整改?
发表评论:
2023-03-16 11:39
-
消防施工问题
发表评论:
2023-03-16 11:36
-
戌内厂房只有室外消火栓系统(由室外消火栓泵供水),这个时候它还需要设置稳压系统吗
发表评论:
2023-03-16 11:33
-
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
发表评论:
2022-11-03 12:02
-
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
发表评论:
2022-11-03 12:01
-
喷水强度和作用面积
发表评论: 水量计算是按照一起火灾计算,就是你什么等级危险性,某一地点防火火灾相应作用面积的喷头启动参与灭火喷水-------就是所说的作用面积
2022-11-03 11:56
-
幼儿园卫生间通风可属于消防系统啊,
发表评论: 通风肯定不属于消防系统。像建筑中排风机、排油烟风机等都不属于消防系统.(除非排风排烟合用的双速风机,图中会有说明)
2022-11-03 11:52