消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?

发布时间:2022-03-18 10:55消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:通过室外消火栓的水带连接口注水,是消防车的主要补水方式;通过室外消火栓的吸水管连接口吸水,是可行的消防车补水方式,也是必要的补水方式。
当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水。当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要通过消火栓吸水管连接口吸水。

相关专题:

消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!

市政、室外消火栓| 功能分解,争议处置!

 

一、消防车补水的常用方式。

装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式:

方式一:通过市政(室外)消火栓注水,这是最方便快捷,也是最常用的方式。

方式二:通过消防车水泵吸水。

方式三:通过消防水鹤注水。

有关消防车补水的具体要求,参专题:消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!

二、市政(室外)消火栓的主要接口及结构分解。

1、主要接口:

市政消火栓即室外消火栓,是设置在市政给水管网上的室外消火栓,室外消火栓的出水口,包括消防水带连接口和吸水管连接口。

水带连接口采用内扣连接,主要用于连接消防水带。吸水管连接口采用螺纹连接,主要用于连接消防车水泵的吸水管。

2、结构分解:

图片

地上式消火栓-主要结构示意

图片

地下式消火栓-主要结构示意

3、参考专题:市政、室外消火栓| 功能分解,争议处置!

三、通过室外消火栓的水带连接口注水,是消防车的主要补水方式:

通常情况下,市政(室外)消火栓的供水压力不会小于0.10MPa(从地面算起),通过消防水带连接口,即可向消防车水罐的注水口加水,这是最方便和简易的消防车补水方式。

图片

室外消火栓-水带连接口

三、通过室外消火栓的吸水管连接口吸水,是可行的消防车补水方式,也是必要的补水方式:

1、当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水

尤其对于直接连接消防水池的市政(室外)消火栓,通常难以满足主动注水压力要求,需要采用消防泵吸水的方式。

2、当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要通过消火栓吸水管连接口吸水。

按一辆消防车出2支水枪计算,当灭火和取水同步时,消防车吸水流量可达10L/s~15L/s,举高消防车的出水流量更大(可能达50L/s以上)消火栓水带通常为65mm,且为软管,不具备负压吸水能力,往往难以满足消防车取水流量要求。这时,消防车水泵可从更大口径的消火栓吸水管连接口吸水,吸水管通常为100mm或150mm,且能满足负压吸水要求。

注:依《消水规》7.2.2要求,室外消火栓的水带连接口采用65mm栓口,通常连接65mm消防水带。

图片

室外消火栓-吸水管连接口

图片

消防车水泵-室外消火栓吸水管连接口

四、消防车水泵从消火栓吸水管吸水的注意事项。

当消防车水泵从市政(室外)消火栓的吸水管连接口吸水时,需要考虑操作便利和最大吸水高度要求。

1、宜采用地上式消火栓:

消防车水泵的吸水管,通常采用硬质软管,需要较多操作空间,不方便在栓井内操作,宜采用地上式室外消火栓。

2、应尽量减少水泵吸水高度:

当消防车水泵从消火栓连接口吸水时,消火栓的水带连接口和泄水装置都存在漏气风险,往往难以达到理想的吸水高度,宜尽量减少消防车水泵的吸水高度。

更多要求,参:消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读