消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防火间距 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

减少防火间距| 防火墙设置原则,突破边界的处置措施!

发布时间:2021-12-31 09:53消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:在相邻建筑之间设置防火墙,是减少防火间距的常规手段!

防火墙可视为建筑安全面,其他墙面及屋面(包括凸出外墙和屋面的可燃或难燃构件等)可视为非安全面。
非安全面相对,是火灾蔓延的主要途径。

基本原则:防止火灾蔓延,须确保相邻建筑没有非安全面相对(包括侧向相对),或非安全面的最近边缘水平距离不小于规范许可的防火间距要求。

依此原则,可解决防火墙在减少防火间距问题上的诸多争议!

参考专题:防火间距-概述!

 

一、防火间距的主要功能及处置原则:

1、防火间距的主要功能:

防火间距是不同建筑间的空间间隔,既是防止火灾在建筑之间发生蔓延的间隔,也是保证消防车通行和灭火救援行动顺利开展的空间。

2、防火间距的处置原则:

确定不同建筑的防火间距时,可将建筑外墙、屋面等(包括凸出外墙和屋面的可燃或难燃构件)视为非安全面,非安全面的任一点均可能将火灾传播至其他建筑物(构筑物),外来火灾也可能给非安全面带来风险,要防止火灾传播,非安全面上任意点与相邻建筑的间距,均应满足防火间距要求。

依此可知:建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙(非安全面边界)的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。(图示1)

图片

(图示1)

注:图中的红色点为火焰对流和辐射示意,同时示意非安全面边界,实际上,火灾面的任意点均可能是火焰对流或辐射源。

二、防火墙是减少防火间距的主要手段:

防火墙是减少相邻建筑防火间距的主要手段,在一定规模和火灾危险性的相邻建筑中,允许通过设置防火墙减少防火间距(或防火间距不限)。

三、防火墙减少防火间距的主要机理:

热传播是火灾蔓延的决定性因素,热传播的主要方式有热传导、热对流和热辐射等,从防止火势蔓延角度,防火间距主要考虑热对流和热辐射影响,其中,热辐射是主要因素。

防火墙具备较好的耐火隔热性能,能有效阻断热传导和热辐射,减少热对流影响,满足一定条件的两座建筑,当其外墙采用防火墙时,可将防火墙视为安全面

示例:图示2的两座建筑,建筑1的相邻侧全部采用防火墙,阻断了与建筑2的热传导和热辐射,大大降低了热对流风险,满足一定条件的两座建筑,可减少防火间距(或防火间距不限)。

图片

(图示2)

四、防火墙减少防火间距的适应范围:

火灾蔓延的途径很多,除了常规的热传导、热对流和热辐射外,还可能通过飞火等其他因素传播,防火墙可有效防范热传导和热辐射,但对热对流的防范效果有限,更难以防范飞火等因素影响。另外,通过防火墙减少防火间距,并不利于建筑相邻部位的火灾救援。

因此,应用防火墙减少防火间距时,“防火间距不限”主要适应于风险等级不高的一、二级耐火等级建筑,在一些风险等级较高的场所,仍应满足防火间距要求,或结合防火墙部分减少防火间距。

五、防火墙设置原则:

防火墙的设置原则,是确保相邻建筑没有非安全面相对(包括侧向相对),或非安全面的最近边缘水平距离不小于规范许可的防火间距要求。

防火墙具备较好的耐火隔热性能,能有效阻断热传导和热辐射,减少热对流影响,满足一定条件的两座建筑,当其外墙采用防火墙时,可将防火墙视为安全面其他墙面及屋面(包括凸出外墙和屋面的可燃或难燃构件等)可视为非安全面。非安全面相对,是火灾蔓延的主要途径。防止火灾蔓延,须确保相邻建筑没有非安全面相对(包括侧向相对),或非安全面的最近边缘水平距离不小于规范许可的防火间距要求。

相邻建筑没有非安全面相对(包括侧向相对),就意味着一座建筑的外墙面(非防火墙)在另一建筑外墙(防火墙)上的投影,不超出另一建筑的防火墙边界。

示例:图示2、图示3中,建筑2外墙在建筑1外墙的投影,不会超过建筑1的防火墙边界,满足一定条件的两座建筑,可减少防火间距(或防火间距不限)。(《建规》3.4.55.2.2

图片

(图示3)

六、特例情况下的处置措施:

实际应用中,确实存相邻两座建筑非安全面相对的情形,主要分为两种情况:

1、防火墙设置高度不够,导致非安全面相对:

处置措施:满足一定条件的两座建筑,当较高建筑的防火墙高度高出较低建筑高度,且高出部分不少于15m时,可减少防火间距(或防火间距不限)。(《建规》3.4.5、5.2.2)

示例:图示4中,建筑1仅在一定高度范围内设置防火墙,导致建筑1和建筑2的非安全面相对(建筑1的非防火墙部分和建筑2的屋面,均为非安全面),依相关规范要求,建筑1的防火墙高度应高出建筑2高度,且高出部分不少于15m。

图片

(图示4)

2、非防火墙侧的建筑,外墙底边长度超出防火墙侧建筑,或两建筑外墙底边错位等等,均可能导致两建筑的非安全面相对。

处置措施:两座建筑非安全面的最近边缘水平距离,不小于规范许可的防火间距要求。

图示5的左图中,两座建筑外墙均为非安全面,防火间距(L)应满足相关规范要求;图示5的右图中,建筑1采用防火墙加强,建筑1的A外墙和建筑2的B外墙有部分非安全区域相对(红点标识部分),依处置原则,两座建筑非安全面的最近边缘水平距离(L)应满足相关规范要求。

图片

(图示5)

图示6的左图中,两座建筑外墙均为非安全面,防火间距(L)应满足相关规范要求;图示6的右图中,建筑2采用防火墙加强,建筑1的A外墙和建筑2的B外墙有部分非安全区域相对(红点标识部分),依处置原则,两座建筑非安全面的最近边缘水平距离(L)应满足相关规范要求。

图片

(图示6)

3、对于其他非安全面相对的特例情况,可参考以上规则,结合规范要求处置,比如,当较高一侧建筑的外墙采用防火墙,但防火墙上设置甲级防火门窗、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔措施时,两建筑外墙的最近水平距离,除遵行以上规则外,尚应满足规范的最小距离要求。等等。

 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

减少防火间距| 防火墙设置原则,突破边界的处置措施!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读