消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 消防电梯 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防电梯、客(货)电梯设置要点,建筑防火及消防设施要求!

发布时间:2021-09-27 14:54消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文综述消防电梯、客(货)电梯的建筑防火及消防设施要求!

本文导读:

1、火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!

2、客货电梯&消防电梯-共用前室的原则及要求!

 

第一部分:消防电梯

第一章:消防电梯的概念

设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。(3.2

第二章:消防电梯设置范围

一、下列建筑应设置消防电梯:(7.3.1

1. 建筑高度大于33m的住宅建筑;

2. 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;

3. 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m² 的其他地下或半地下建筑(室)。

注:以上3项仅限于《建筑设计防火规范》所述的住宅建筑和公共建筑,不包括汽车库。

二、除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,建筑高度大于32m的汽车库应设置消防电梯。(6.0.4

三、消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。(7.3.2

四、建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(7.3.3

1. 建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;

2. 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m²的丁、戊类厂房。

五、符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。(7.3.4

第三章:消防电梯设置要求

一、避难层应设置消防电梯出口。(5.5.23

二、除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:(7.3.5

1. 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;

2. 前室的使用面积不应小于6.0m²,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;

3. 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

4. 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

5.  当消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,应符合《建规》6.4.35.5.28等相关要求。

6. 消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。

7. 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。(《消规》7.4.5

三、消防电梯应符合下列规定:(7.3.8

1. 应能每层停靠;

2. 电梯的载重量不应小于800kg;

3. 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;

4. 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;

5. 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;

6. 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;

7. 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

四、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。(7.3.6

五、消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。(7.3.7

六、消防电梯间的前室或合用前室应设置疏散照明。(10.3.1

七、火灾时必须保证消防电梯的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,为防止电梯供电电源被火烧断,电梯宜增加EPS备用电源。

第二部分:非消防电梯

一、兼作消防电梯的客梯或货梯,应符合第一部分消防电梯的相关要求。

二、直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。(5.5.6

三、公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合第一部分有关消防电梯及其设置要求。(5.5.14

第三部分:通用要求

一、 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:(6.2.9

 1. 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;

2. 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

二、汽车库、修车库的电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不应低于1.00h;电梯井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不应低于2.00h。(5.3.1

三、厂房、仓库、民用建筑的不同耐火等级建筑,电梯井的墙的燃烧性能和耐火极限不应低于下表规定:

构件名称 耐火等级
一级 二级 三级 四级
电梯井的墙

不燃性

2.00

不燃性

2.00

不燃性

1.50

难燃性

0.50

 

部分规范索引:

电梯安装验收规范》 GB/T10060-2011

电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002

消防电梯制造与安装安全规范》 GB26465-2011

电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》 GB/T27903-2011

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防电梯、客(货)电梯设置要点,建筑防火及消防设施要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读