疏散走道在防火分区处,是否必须采用常开甲级防火门?

发布时间:2021-08-31 09:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:疏散走道在防火分区的分界处,如非作为安全出口,通常可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施。

 

疑问:依据《建筑设计防火规范》6.4.10规定:疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。这里的甲级防火门,是否一定要采用常开防火门?可否采用防火卷帘、水幕替代?

回答:通常情况下,疏散走道是针对特定防火分区的概念,火灾条件下,人员从房间进入疏散走道,通过所在防火分区的安全出口进行疏散,没必要通过疏散走道向其他防火分区疏散除非是借用相邻防火分区安全出口的情形,不同防火分区可采取防火卷帘等防火分隔措施直接隔离。

疏散走道在防火分区的分界处,可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施,分述如下:

一、疏散走道防火分区的分界处,当作为安全出口时,应采用甲级防火门,是否需要采用常开式防火门,可酌情处置。

一定条件下,防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,疏散走道在防火分区的分界处,当作为安全出口时,应采用甲级防火门,是否需要采用常开式防火门,可酌情处置:

1、经常有人通行的疏散走道,应采用常开防火门。(图示1)

为方便通行,防止防火门频繁关闭造成损坏,经常有人通行的防火门,应采用常开式防火门,并应采取措施使之能在着火时自行关闭,如设置与报警系统联动的控制装置、电动闭门器(或电磁门吸)等。

图片

(图示1)

2、非经常有人通行的疏散走道,当防火门不需要经常开启时,可采用常闭式防火门。(图示2)

常开式防火门依赖于火灾报警控制系统,要求系统处于自动状态才能发挥使用,且很多常开式防火门没有设置温控自闭功能,存在较大的不确定性。因此,对于不需要经常开启的防火门,应尽量保持关闭状态,宜采用常闭式防火门。

图片

(图示2)

注:常开式防火门存在较大的不确定性,对于不需要经常开闭的场所,宜采用常闭式防火门,参专题:常开式防火门-可靠性隐忧!

二、疏散走道在防火分区的分界处,当不作为安全出口时,可采用甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施。

通常情况下,疏散走道是针对特定防火分区的概念,火灾条件下,人员从房间进入疏散走道,通过所在防火分区的安全出口进行疏散,没必要通过疏散走道向其他防火分区疏散(除非是借用相邻防火分区安全出口的情形),不同防火分区可采取防火卷帘等防火分隔措施直接隔离。

疏散走道在防火分区的分界处,当不作为安全出口时,可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施

1、当采用甲级防火门时,可依第一项要求确定是否采用常开式防火门。

2、当采用防火卷帘时,防火卷帘应满足《建规》6.5.3相关规定。(图示3)

图片

(图示3)

3、当采用防火分隔水幕时,应采用开式洒水喷头,并应满足《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定。(图示4)

图片

(图示4)

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友66019 2022-05-18 14:59 00 [回复]举报

6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。不是这里说不能用防火卷帘么?...为啥文章讲不用做安全出口就可以防火卷帘...  疏散走道处的不是用来疏散还能用来做么子的啊?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散走道在防火分区处,是否必须采用常开甲级防火门?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读